潔淨室彩鋼板施工要求你知道嗎?下麵nanana在线观看视频建業給大家分享,對於這些要點大家要牢記。


潔淨室彩鋼板施工要求
1、熟悉潔淨室圖紙,審圖,了解、掌握布置、節點要求,彩鋼板與建築的關聯,彩鋼板色澤、填充物、基本尺寸;隔斷中的門窗、尺寸、位置,既要尺寸精準又要定位精準。
2、二次排版製圖;把設計圖紙轉化工場第二次加工,把標準規格板製作成不同類型壁板,進行組合體現設計要求,再進行標準板拚裝,即保證壁板牢固又方便彩鋼板安裝。
3、在潔淨室工廠預製時,根據經驗,門洞、窗洞和縫間充分考慮到間隙和安裝餘量。
4、潔淨室安裝前放線工作
    要與室內設備、暗敷地麵管線、技術夾層,相互作用,對照進行。放線是在地麵上劃出彩鋼板水平投影(50mm寬)及門、窗位置。上下馬槽中心線應在同一垂直麵上。(誤差在1.0%以內,即3mm)
5、裝上下馬槽
    下馬槽一般采用帶有內外R角的鋁合金型材。用射釘固定於地麵所畫的線上,射釘的位置以直線1.2--1.5m間距,轉角及終端距邊0.2m為宜,采用止水橡膠條的在射釘之前把兩條膠條(ø2--3)放入槽下,在射釘固定後形成防水隔離封閉。
    上馬槽為壓製槽鋁,硬吊頂時用射釘槍固定在頂板上,軟吊頂時采用吊杆懸吊在層麵上,高度以吊頂淨高為準。
6、細立壁板
    按排版圖裝入預製好的組件,組件間以固定插件鎖定相鄰壁板。值得注意的是,在組立壁板同時配合好電氣敷設(暗敷)的管線、箱盒。
壁板垂直,立縫緊小,均勻。立縫保護膜可暫時揭開,而千萬不要揭除。清理槽內雜物及粘結塊,而且要清理幹淨。
7、安裝潔淨室吊頂板
   頂板重量支撐是通過固定在周邊的立板及中間懸吊的T型鋁。長邊縫間通過固定插件固定和加固,短邊通過T型鋁和連板抽芯鉚釘固定。注意,安全、光潔、整潔、均勻。
8、彩鋼板包柱、包箱、裝陰陽R角
   在淨化區內的柱子用50彩鋼板包起來有利於節約材料和統一陰陽R角(ø50)。
門窗洞裝入不鏽鋼門窗框固牢,注意開啟方向,裝玻璃窗。閉門器調節好開啟速度與力度,關門時前半程速度適當快點,後半程力矩小、速度慢,減少撞擊與噪音產生。
9、密封矽膠
  在淨化區,影響潔淨度的縫隙均應塗密封膠。
  在彩鋼板之間、R角與壁板、頂板縫隙
  在空調風管、風口、高效與壁、頂板之間縫隙
  電氣穿過壁板頂板的保護管槽與洞口邊緣縫隙
  所有開關插座燈具與彩鋼板頂板麵之間縫隙
  所有工藝、給排水、保護管與洞口間縫隙
  玻璃與框之間縫隙
  密封膠塗摸應該在彩鋼板安裝基本就緒,衛生條件較好,經過徹底清潔清掃除塵之後,潔淨室統一進行。否則,矽膠縫易汙染、變色、發黃發黑。矽膠打好24H內,不能有大量作業含用水衝洗地麵等,造成密封膠的變質、鬆動和影響牢固,影響潔淨度。